Diskusjon om bruk av standardgass i miljøovervåking

Med den kontinuerlige utviklingen av nasjonal økonomi og vitenskap og teknologi, er gasser mye brukt i ulike felt som kjemisk industri, metallurgi, romfart og miljøvern.Som en viktig gren av gassindustrien spiller den en rolle i standardisering og kvalitetssikring for industriell produksjon.Standardgass (også kalt kalibreringsgass) er et gassformet standardstoff, som er en svært jevn, stabil og nøyaktig målestandard.I prosessen med miljøovervåking kan standardgassen brukes til å kalibrere testinstrumentet og kontrollere under kvalitetskontrollplanen.Riktig bruk av standardgassen gir en nøkkelteknisk garanti for nøyaktigheten og påliteligheten til testresultatene.

1 Status for miljøovervåkingsarbeid
1.1 Overvåking av objekter

1) Forurensningskilde.

2) Miljøforhold:

Miljøforhold inkluderer vanligvis følgende aspekter: vannforekomst;atmosfære;bråk;jord;avlinger;akvatiske produkter;husdyr produkter;radioaktive stoffer;elektromagnetiske bølger;grunnsynking;jordsalting og ørkenspredning;skogvegetasjon;naturreservat.

1.2 Overvåking av innhold

Innholdet i miljøovervåking avhenger av formålet med overvåkingen.Generelt sett bør det spesifikke overvåkingsinnholdet bestemmes i henhold til kjente eller forventede forurensningsstoffer i regionen, bruken av de overvåkede miljøelementene og kravene til miljøstandarder.Samtidig, for å evaluere måleresultatene og estimere forurensningsdiffusjonssituasjonen, må det også måles noen meteorologiske parametere eller hydrologiske parametere.

1) Innhold i atmosfærisk overvåking;

2) Innhold i overvåking av vannkvalitet;

3) Substratovervåkingsinnhold;

4) Innhold i jord- og planteovervåking;

5) Innhold som må overvåkes som fastsatt av Miljøvernkontoret i Statsrådet.

1.3 Formål med overvåking

Miljøovervåking er grunnlaget for miljøforvaltning og miljøvitenskapelig forskning, og et viktig grunnlag for utforming av miljøvernforskrifter.Hovedformålene med miljøovervåking er:

1) Evaluere miljøkvaliteten og forutsi den skiftende trenden for miljøkvalitet;

2) Gi vitenskapelig grunnlag for utforming av miljøforskrifter, standarder, miljøplanlegging og omfattende forebyggings- og kontrolltiltak for miljøforurensning;

3) Samle miljøbakgrunnsverdier og dens skiftende trenddata, akkumulere langsiktige overvåkingsdata og gi vitenskapelig grunnlag for å beskytte menneskers helse og rasjonell bruk av naturressurser, og for nøyaktig å forstå miljøkapasiteten;

4) Avsløre nye miljøproblemer, identifisere nye forurensningsfaktorer og gi retninger for miljøvitenskapelig forskning.

微信截图_20220510193747微信截图_20220510193747

2 Bruk av standardgasser i miljøovervåking
I overvåkingen av forurensningskildens avgasser fremsetter testmetodestandardene for gassforurensninger som svoveldioksid og nitrogenoksider klare og spesifikke krav til kalibrering av instrumentet, og det relevante innholdet inkluderer indikasjonsfeil, systemavvik, nulldrift, og spenndrift.Den nyeste svoveldioksidmetodestandarden krever også karbonmonoksidinterferenseksperimenter.I tillegg skal den årlige nasjonale vurderingen og provinsvurderingen motta standardgass på flaske i posten, noe som stiller høyere krav til bruk av standardgass.Ved normal kalibrering brukes sylindermetoden til å importere analysatoren direkte til analysatoren for å få måleresultatene, analysere årsakene til indikasjonsfeilen og filtrere ut de ugunstige faktorene som forårsaker avvik i måleresultatene, noe som kan forbedre påliteligheten og nøyaktigheten av overvåkingsdataene, og ytterligere forbedre Det er bra å gi effektiv data og teknisk støtte til miljøtilsynsavdelinger.Faktorene som påvirker indikasjonsfeilen inkluderer lufttetthet, rørledningsmateriale, standard gasssubstans, gassstrømningshastighet og sylinderparametere osv. Følgende seks aspekter diskuteres og analyseres én etter én.

2.1 Lufttetthetskontroll

Før kalibrering av overvåkingsutstyr med standardgass, bør lufttettheten til gassbanen kontrolleres først.Tettheten til trykkreduksjonsventilen og lekkasjen av injeksjonsledningen er hovedårsakene til lekkasjen av injeksjonsledningen, som har stor innvirkning på nøyaktigheten til standard gassprøvedata, spesielt for de numeriske resultatene av lav- konsentrasjon standard gass.Derfor må lufttettheten til prøvetakingsrørledningen kontrolleres strengt før kalibreringen av standardgassen.Inspeksjonsmetoden er veldig enkel.For røykgasstesteren kobler du røykgassinntaket til instrumentet og utløpet av trykkreduksjonsventilen gjennom prøvetakingsledningen.Uten å åpne ventilen på standard gassflaske, hvis prøvetakingsstrømmen til instrumentet indikerer verdien Å falle til innen 2min indikerer at lufttettheten er kvalifisert.

2.2 Rimelig utvalg av gassprøvetakingsrørledning

Etter å ha bestått lufttetthetsinspeksjonen, må du være oppmerksom på valget av gassprøvetakingsrørledningen.For tiden har instrumentprodusenten valgt ut noen luftinntaksslanger under distribusjonsprosessen, og materialene inkluderer lateksrør og silikonrør.Fordi lateksrør ikke er motstandsdyktige mot oksidasjon, høy temperatur og korrosjon, brukes i utgangspunktet silikonrør i dag.Karakteristikkene til silikonrør er høy og lav temperaturbestandighet, korrosjonsmotstand, 100% grønn miljøvern, etc., og det er også veldig praktisk å bruke.Men gummirør har også sine begrensninger, spesielt for de fleste organiske gasser og svovelholdige gasser, og deres permeabilitet er også veldig sterk, så det er ikke tilrådelig å bruke alle typer gummirør som prøvetakingsrørledninger., noe som vil forårsake en stor skjevhet i dataresultatene.Det anbefales å bruke forskjellige materialer som kobberrør, rustfrie stålrør og PTFE-rør i henhold til forskjellige gassegenskaper.For standardgass og prøvegass som inneholder svovel, er det best å bruke kvartsbelagte rustfrie stålrør eller svovelpassiverte rustfrie stålrør.

2.3 Kvaliteten på standardgass

Som en viktig del av sporbarheten av mengdeverdien er kvaliteten på standardgassen knyttet til nøyaktigheten av test- og kalibreringsresultatene.Urenheten i råstoffgassen med høy renhet er en viktig årsak til at kvaliteten på standardgassen går ned, og det er også en ekstremt viktig del av usikkerheten til standardgasssyntesen.Derfor er det ved vanlige anskaffelser nødvendig å velge de enhetene som har viss innflytelse og kvalifikasjoner i bransjen og har sterk styrke, og skaffe standardgasser som er godkjent av den nasjonale metrologiavdelingen og har sertifikater.I tillegg bør standardgassen være oppmerksom på omgivelsestemperaturen under bruk, og temperaturen i og utenfor sylinderen må oppfylle kravene før bruk.

2.4 Påvirkning av strømningshastighet for standardgass på instrumentkalibreringsindikasjon

I henhold til beregningsformelen for forventet verdi av kalibreringsgasskonsentrasjonen: C-kalibrering = C-standard × F-standard / F-kalibrering, kan det sees at når strømningshastigheten til røykgasstestinstrumentet er fast, er kalibreringskonsentrasjonsverdien relatert til kalibreringsgassstrømmen.Hvis gassstrømningshastigheten til sylinderen er større enn strømningshastigheten absorbert av instrumentpumpen, vil kalibreringsverdien være høyere, tvert imot, når gassstrømningshastigheten til sylindergassen er lavere enn strømningshastigheten som absorberes av instrumentet pumpe, vil kalibreringsverdien være lavere.Derfor, når du kalibrerer instrumentet med standardgassen til sylinderen, sørg for at strømningshastigheten til det justerbare rotameteret stemmer overens med strømningshastigheten til røykgasstesteren, noe som kan forbedre nøyaktigheten til instrumentkalibreringen.

2.5 Flerpunktskalibrering

Når du deltar i den nasjonale standard gassblindprøvevurderingen eller provinsiell vurdering, for å sikre påliteligheten og nøyaktigheten til testdataene til røykgassanalysatoren, kan flerpunktskalibrering brukes for å bekrefte lineariteten til røykgassanalysatoren.Flerpunktskalibrering er å observere indikasjonsverdien til det analytiske instrumentet med flere standardgasser med kjent konsentrasjon, for å sikre at kurven til instrumentet oppnår den beste tilpasningen.Nå med endringen av standarder for testmetoder, stilles det flere og flere krav til standardgassområdet.For å oppnå en rekke standardgasser med forskjellige konsentrasjoner, kan du kjøpe en flaske med standardgass med høyere konsentrasjon, og distribuere den til hver påkrevd standardgass gjennom standardgassfordeleren.konsentrasjonskalibreringsgass.

2.6 Håndtering av gassflasker

For håndtering av gassflasker må tre aspekter tas hensyn til.Først av alt, under bruk av gassflasken, bør man være oppmerksom på å sikre et visst resttrykk, gassen i sylinderen skal ikke brukes opp, og resttrykket til den komprimerte gassen bør være større enn eller lik 0,05 MPa.Med tanke på kalibrerings- og verifiseringsfunksjonen til standardgassen, som er relatert til nøyaktigheten av det faktiske arbeidet, anbefales det at resttrykket til gassflasken generelt er omtrent 0,2 MPa.I tillegg bør standard gassflasker inspiseres regelmessig for sikkerhetsytelse i samsvar med nasjonale standarder.Inerte gasser som nitrogen (nullgass) og ikke-korrosive gasser med høy renhet med en renhet større enn eller lik 99,999 % kreves for det daglige arbeidet med miljøovervåking.1 inspeksjon per år.Gassflasker som korroderer materialet i sylinderkroppen skal kontrolleres hvert 2. år.For det andre, i prosessen med daglig bruk og lagring, bør gassflasken være ordentlig festet for å forhindre skade og lekkasje forårsaket av dumping.


Innleggstid: 10. mai 2022